Bonjour,
Je suis actuellement chargé de l'étude d'un pont dalle BP (PSIDP) préfabriqué derrière la culée et lancé. Les travées sont de 16 - 18 - 18 - 16 mètres, et permettent le franchissement de deux voies ferrées et d'une 2x2 voies. Quel est l'intérêt de cette solution constructive? Les remblais n'étant pas encore en place lors de la réalisation du tablier, il faudrait lancer à  partir d'appuis provisoires (sur palées provisoires ou autre...), et le fait de pousser le tablier engendrerai plusieurs reprises de la précontrainte.

J'aimerai aussi avoir votre avis sur la méthode à  suivre pour la construction du tablier. Je pensais préfabriquer des tronçons de 18m, (avec un avant-bec sur le premier tronçon) puis lancer l'ensemble (avec des palées provisoires au milieu des travées pour limiter la flèche). Cependant j'ai du mal à  m'imaginer ce qu'il se passe sur les piles durant les différentes étapes du lançage (quand et où mettre les chaises à  galets, quand les retirer, quand vérinner le tablier, comment faire les reprises de précontrainte,...).

Merci d'avance

Lucas Obernesser
É?tudiant en 4ème année à  l'E.S.I.T.C. de Metz