Bonjour,
Etudiante en genie civil.. dans le cadre d'un projet pont, j'aurais quelques questions...
sujet : ouvrage de 400 m avec une largeur de 25m
1-Comment détermine-t-on le nombre d'appuis (pile) .. par rapport aux moments ?
2-Pour un bi-poutre, quand est ce qu'il est judicieux de choisir de mettre en place 1 ou 2 tabliers ?
3- Comment est-ce qu'on défini l'espacement des entretoises ?
4- Par quoi commence-t-on le dimensionnement d'un pont à hauban( type de tablier, écartement des cables .. ? )
Merci d'avance !
Etude de pont
- Joey02
- Chemin

- Messages : 36
- Enregistré le : mar. 20 mars 2007 13:35
- Localisation : Nord (59)
Je n'ai pas beaucoup de réponse, mais :
1- ça dépend du type de tablier. Chaque type a une portée optimale (par ex. jusque 80m sans problème pour un bi-poutre
2- pour 25m de large, il n'y a pas de question à se poser, c'est 2 tabliers. Sinon il faudrait probablement passer en caisson + bracons (int & ext)
3-là je sais plus, il faudrait que je me renseigne auprès de collègues.
4- trop pointu pour moi. Il faut demander à un ingénieur d'un BE de type SETRA, Arcadis, Ingérop, vue qu'on ne construit pas beaucoup de pont à hauban
1- ça dépend du type de tablier. Chaque type a une portée optimale (par ex. jusque 80m sans problème pour un bi-poutre
2- pour 25m de large, il n'y a pas de question à se poser, c'est 2 tabliers. Sinon il faudrait probablement passer en caisson + bracons (int & ext)
3-là je sais plus, il faudrait que je me renseigne auprès de collègues.
4- trop pointu pour moi. Il faut demander à un ingénieur d'un BE de type SETRA, Arcadis, Ingérop, vue qu'on ne construit pas beaucoup de pont à hauban
-
youles
- Sentier

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. 28 janv. 2008 20:38
- Joey02
- Chemin

- Messages : 36
- Enregistré le : mar. 20 mars 2007 13:35
- Localisation : Nord (59)
Hélas je n'ai jamais fait de caisson BP en encorbellements successifs (et encore moins en équipage mobile).
J'estime qu'il faut compter le temps de :
- mettre en place l'équipage (ripage depuis sa précédente position),
- mettre en place la cage (forcément préfabriquée)
- mettre en place / régler le coffrage (intérieur, particulièrement),
- bétonner (le bétonnage de ce type de pièce est délicat, surtout à une telle hauteur)
- attendre la prise du béton avant de mettre en précontrainte de fléau / décoffrer.
Même avec un béton "adjuvanté", je pense raisonnablement qu'on ne peut mettre en précontrainte avant 3 jours (pour une mise en précontrainte, c'est peu - habituellement on prend couramment une semaine sur des bétons "classiques" mais dans ton cas on peut supposer l'emploi de BHP).
Avec une équipe rôdée, je serais tentée de penser qu'il faut environ une semaine, mais je ne descendrais pas en-dessous de 3 jours ouvrés (ce qui me semble quasi-impossible).
Je pense que les délais de montée en résistance du béton puis de mise en précontrainte conditionnent fortement les cadences.
L'équipage mobile se fait très peu actuellement (sauf peut-être à 93 m de hauteur, effectivement, mais ce genre d'ouvrage est très rare !).
A noter que dans ce type d'ouvrage, on construit en même temps des 2 côtés, pour équilibrer le fléau. Les cadences sont donc environ divisées par 2 (on construit le voussoir de l'autre côté en attendant la prise du 1er).
Si ton ouvrage est long, il peut y avoir plusieurs équipages mobiles.
Je pense que la complexité de la forme joue également (hauteur constante ou variable ?). Sans oublier qu'une fois les voussoirs construits, il reste le clavage et la mise en précontrainte des câbles éclisses et des câbles de continuité.
Avec des voussoirs préfa, ça va vraiment beaucoup plus vite !!! Je bosse actuellement sur un caisson BP construit à l'avancement, et le rythme de construction prévu est d'une semaine par travée (environ 24 voussoirs pour une travée de 58,70m).
Je laisse à d'autres plus expérimentés que moi confirmer ou infirmer mon impression...
Pour les piles c'est plus rapide. Avec un "bon" béton, tu décoffres à 24h. Ce délai est minimal car il faut tout de même avoir dans les 5 MPa pour décoffrer + le temps nécessaire à la cure. Méfiance toutefois vis-à -vis des efforts parasites qui peuvent apparaître pour une telle hauteur de pile.
Je ne suis probablement pas la mieux placée pour répondre, alors si d'autres ont déjà fait...
J'estime qu'il faut compter le temps de :
- mettre en place l'équipage (ripage depuis sa précédente position),
- mettre en place la cage (forcément préfabriquée)
- mettre en place / régler le coffrage (intérieur, particulièrement),
- bétonner (le bétonnage de ce type de pièce est délicat, surtout à une telle hauteur)
- attendre la prise du béton avant de mettre en précontrainte de fléau / décoffrer.
Même avec un béton "adjuvanté", je pense raisonnablement qu'on ne peut mettre en précontrainte avant 3 jours (pour une mise en précontrainte, c'est peu - habituellement on prend couramment une semaine sur des bétons "classiques" mais dans ton cas on peut supposer l'emploi de BHP).
Avec une équipe rôdée, je serais tentée de penser qu'il faut environ une semaine, mais je ne descendrais pas en-dessous de 3 jours ouvrés (ce qui me semble quasi-impossible).
Je pense que les délais de montée en résistance du béton puis de mise en précontrainte conditionnent fortement les cadences.
L'équipage mobile se fait très peu actuellement (sauf peut-être à 93 m de hauteur, effectivement, mais ce genre d'ouvrage est très rare !).
A noter que dans ce type d'ouvrage, on construit en même temps des 2 côtés, pour équilibrer le fléau. Les cadences sont donc environ divisées par 2 (on construit le voussoir de l'autre côté en attendant la prise du 1er).
Si ton ouvrage est long, il peut y avoir plusieurs équipages mobiles.
Je pense que la complexité de la forme joue également (hauteur constante ou variable ?). Sans oublier qu'une fois les voussoirs construits, il reste le clavage et la mise en précontrainte des câbles éclisses et des câbles de continuité.
Avec des voussoirs préfa, ça va vraiment beaucoup plus vite !!! Je bosse actuellement sur un caisson BP construit à l'avancement, et le rythme de construction prévu est d'une semaine par travée (environ 24 voussoirs pour une travée de 58,70m).
Je laisse à d'autres plus expérimentés que moi confirmer ou infirmer mon impression...
Pour les piles c'est plus rapide. Avec un "bon" béton, tu décoffres à 24h. Ce délai est minimal car il faut tout de même avoir dans les 5 MPa pour décoffrer + le temps nécessaire à la cure. Méfiance toutefois vis-à -vis des efforts parasites qui peuvent apparaître pour une telle hauteur de pile.
Je ne suis probablement pas la mieux placée pour répondre, alors si d'autres ont déjà fait...
- Joey02
- Chemin

- Messages : 36
- Enregistré le : mar. 20 mars 2007 13:35
- Localisation : Nord (59)
Préfabrication voussoirs BP
Re-bonjour,
Cadence pour la préfa de voussoirs :
Chaque voussoir est coulé dans une cellule (cé d une installation "fixe" pour coffrer et bétonner, installation qu'on réutilise pour tous les voussoirs suivants).
Une fois l'équipe rôdée, on peut espérer produire un voussoir par jour et par cellule. Un jour, c'est le délai mini, car il faut tous de même le temps de :
- décoffrer le voussoir précédent n-1 (= V n-1) ;
- déplacer V n-1;
- régler V n-1 en contre-moule ;
- placer le ferraillage du voussoir n (= V n) ;
- mettre en place le coffrage intérieur de V n ;
- bétonner V n ( pour un voussoir en caisson de 3,20 m de long et 13 m de large, compter dans les 1h30 - moins si l'équipe est rôdée et le béton toujours parfaitement conforme et de bonne plasticité...) ;
- attendre la montée en résistance.
L'aire de préfa :
Elle comporte plusieurs zones :
- stockage des aciers ;
- préfabrication des cages ;
- stockage des cages préfabriquées ;
- cellules (nombre variable, suivant le délai dont on dispose) ;
- aire de stockage des voussoirs ;
- et bien sûr le matériel classique (grue à tour, mât de bétonnage, portique pour soulever les voussoirs etc.).
La précontrainte :
Elle a lieu lors de la pose des voussoirs. Les voussoirs sont bien entendu équipés des ancrages, tubes déviateurs, gaines... nécessaires à la mise en précontrainte ultérieure. Que souhaites-tu savoir exactement ?
Cadence pour la préfa de voussoirs :
Chaque voussoir est coulé dans une cellule (cé d une installation "fixe" pour coffrer et bétonner, installation qu'on réutilise pour tous les voussoirs suivants).
Une fois l'équipe rôdée, on peut espérer produire un voussoir par jour et par cellule. Un jour, c'est le délai mini, car il faut tous de même le temps de :
- décoffrer le voussoir précédent n-1 (= V n-1) ;
- déplacer V n-1;
- régler V n-1 en contre-moule ;
- placer le ferraillage du voussoir n (= V n) ;
- mettre en place le coffrage intérieur de V n ;
- bétonner V n ( pour un voussoir en caisson de 3,20 m de long et 13 m de large, compter dans les 1h30 - moins si l'équipe est rôdée et le béton toujours parfaitement conforme et de bonne plasticité...) ;
- attendre la montée en résistance.
L'aire de préfa :
Elle comporte plusieurs zones :
- stockage des aciers ;
- préfabrication des cages ;
- stockage des cages préfabriquées ;
- cellules (nombre variable, suivant le délai dont on dispose) ;
- aire de stockage des voussoirs ;
- et bien sûr le matériel classique (grue à tour, mât de bétonnage, portique pour soulever les voussoirs etc.).
La précontrainte :
Elle a lieu lors de la pose des voussoirs. Les voussoirs sont bien entendu équipés des ancrages, tubes déviateurs, gaines... nécessaires à la mise en précontrainte ultérieure. Que souhaites-tu savoir exactement ?
- Joey02
- Chemin

- Messages : 36
- Enregistré le : mar. 20 mars 2007 13:35
- Localisation : Nord (59)